《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》是由住房城乡建设部发布的国家标准;详细概要内容如下:
1、车体密封性对车厢内着火的火灾有着非常重要的影响,在车窗关闭情况下,由车厢燃起的火灾实验均出现了因供氧不足而自动熄灭的情况;
2、汽车发生火灾时,车内最高温度可达1000℃左右;
3、钢筋混凝土结构的自动化车库结构对于防止火灾蔓延有如下表现:
(1) 同层相邻汽车距离小,在喷淋失效情况下,火灾初期即发生辐射蔓延,在消防救援展开之前(按15min 计),整个停车单元的车辆均有可能被引燃。
(2) 汽车火灾产生的火焰会贴壁上卷,但因为着火部位一般距楼板边缘有一定距离且楼板厚度较小,卷至上层的火焰高度及温度在很大程度上得到削减。即使消防设施失效,在消防队员到来之前(按15min 计),火灾也很难在上下相邻停车单元之间蔓延。
(3) 由于相对单元被运车巷道隔开,相对单元接受到的辐射热通量远小于临界辐射热通量,机械车库内发生火灾时,火灾在相对单元间蔓延的可能性非常小。
(4) 汽车火灾的大部分情况是线路短路引起的自燃,且多在组件杂乱的发动机舱内发生。
(5) 阴燃实验的结果显示,车厢内遗留烟头引起的火灾发展极其缓慢,自熄的可能性很大。
因此,新规中,普通机械式立体汽停车库单个防火分区停车数放宽至100 辆,混凝土结构的机械式立体汽车库在进行条文中的限定后,放宽至300 辆,这样才能在保证消防安全的基础上,与我国机械式立体汽车库行业的发展相适应。
汽车疏散坡道的宽度,单车道不应小于3.0m,双车道不应小于5.5m。
此条为修改规范,减小了车道的宽度,此条修改和汽车库建筑设计中4.1.6条汽车库内坡道宽度直线行驶单车不小于3m,双车不小于5.5m;4.1.14汽车库的汽车出入口宽度,单车行驶不宜小于3.5m,双车行驶不宜小于6m对应起来;实际工程中有两个汽车疏散出口的车库,在后期实际使用中一般都将出口与入口分开设置,坡道做单行使用,因此此次减小汽车疏散出入口的宽度也符合实际的工程状况。
除敞开式汽车库、建筑面积小于1000㎡的地下一层汽车库和修车库外,汽车库、修车库应设排烟系统,并应划分防烟分区,防烟分区的建筑面积不宜超过2000㎡,且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m 的梁划分。排烟系统可采用自然排烟方式或机械排烟方式。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。
新规范明确了自然排烟和机械排烟两种排烟方式。目前,一些建筑,特别是住宅小区地下车库的设计,从节能、环保等方面考虑,以半地下车库(一般车库顶板高出室外场地标高1.5m)的形式营造自然通风、采光的良好停车环境,通过侧窗及大量顶板开洞方式,达到建筑与自然景观的充分融合。
在这种情况下,若按照本条的原条文的规定,不仅造成浪费,火灾时顶板洞口边的所有风管排烟效果均会大打折扣,而通过大量的顶板洞口进行自然排烟,不仅安全可靠而且也符合《建筑设计防火规范》59GB50016 关于“有条件时应尽可能优先采用自然排烟方式进行烟控设计”的原则。因此,与原《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 不同的是,不再对采用何种排烟方式进行规定,例如面积超过2000m2 的地下车库若能满足本规范第8.2.3 条的要求时,也可采用自然排烟方式。新增提高了设置排烟系统的车库规模等级,更精确也更加严谨。
汽车尾灯不亮交警看到后会做出一定的经济处罚,正常情况下是处罚200元罚款,并责令维修好刹车灯。汽车刹车灯一般在汽车尾部,很容易让驾驶人忽视,刹车灯可以提醒后车司机及时避让危险;由于频繁刹车,刹车灯也是
汽车三漏指的是“漏气、漏油、漏水”,上述三漏也是发动机在使用过程中,最常见的故障之一。发动机的“三漏”使发动机的技术状态变差,零配件加速磨损,故障频发,
汽车发动机废气再循环系统(ExhaustGasRecirculation)为汽车用小型内燃机在燃烧后将排出气体的一部分出并导入吸气侧使其再度吸气的技术(手法或方法)。EGR系统主要目的为降低排出气体中
发动机由两大机构(曲柄连杆机构、配气机构)和五大系统(燃油供给系统、冷却系统、润滑系统、启动系统和点火系统)组成。下面我们开始图解:一、曲柄连杆机构1、机体组机体组主要由气缸体、气缸盖、气缸垫、油底壳
汽车发动机废气再循环系统(ExhaustGasRecirculation)为汽车用小型内燃机在燃烧后将排出气体的一部分出并导入吸气侧使其再度吸气的技术(手法或方法)。EGR系统主要目的为降低排出气体中